
您當前的位置:首頁 > 公司新聞
| 新風換氣機的類型及應用 |
| 發布時間:2016-06-17 瀏覽量:7120 |
近年來,隨著商品經濟的迅猛發展,社會購買能力的漸升趨勢,人們對改善室內環境品質的呼聲也日益高漲,尤其是“非典”疫情的發生以后,空氣-空氣全熱式新風換氣機以其獨特的優勢已在市場上逐步普及開來。空氣調節工程中,新風系統采用獨立空氣-空氣全熱新風換氣機進行進、排風換熱節能運轉的例子,正在不斷地增多。這主要有以下幾個原因:(1)節能環保的要求提高;(2)分散個別空調運行方式的增多導致局部分通民區補充新風的要求也增多;(3)商用空調的應用場合增多,往往沒有新風裝置;(4)空調室內外空氣焓差正在擴大,也就意味著,空調機的能耗在增大;(5)對提高室內空氣品質,防止病毒、病菌的擴散和交叉感染的呼聲日益高漲,也就是說空調解決了冷暖之后,隨之室內空氣應當新鮮干凈才益于人的健康;(6)建筑物氣密性越來越好,使得自然滲透對流通風成為不可能;(7)城市空氣中懸浮顆粒物普遍偏高成為城市空氣污染的首惡。 1. 新風換氣機的類型及其功能特點 獨立空氣-全熱新風換氣機的使用范圍從工業特殊場合擴大到常溫狀態的一般民用場合,大體上經歷了一個長期漸進的發展過程。首先從換熱效率來說,已逐漸從只有顯熱交換的高溫傳熱過程,發展到今天的常溫全熱過程;從用途來說,由最初的除濕,到再熱回收進而發展到目前的全熱回收;從采用的換熱方式來說,由吸收(或吸附)方式轉而發展到采用透過形工作方式;從傳熱材料來說,由過去為保證換熱效率而使用結構復雜、材料特殊、價格高的材料,進而發展到使用價廉并能保證換熱效率的材料。 目前市售的用于空氣-新風換氣機的類型,按換熱芯運動與否分為靜止式和旋轉式兩大類。靜止式換熱器通常采用板式結構,有顯熱類和全熱類兩種,顯熱類通常多用金屬膜或者非金屬膜作為換熱材料,而全熱類則通常采用透過形或者吸收(或吸附)形工作方式,靜止式的優點是無交叉污染,換熱芯無運動,換熱過程連續且運轉可靠,這類全熱新風換氣機的功能不僅僅是換氣,還可以除塵,進與出的換氣量能夠保證,而且設有過濾裝置,能夠過濾室外空氣里的灰塵等,控制室內氣壓是處于正壓還是負壓狀態,也可作單向只排不送或只送不排的運行,還可以隔絕室外噪音;在夏季除濕,冬季增濕,維持室內熱環境的舒適性。還有一種靜止式采用熱管作為導熱元件,無濕交換能力,目前在空調通風領域尚未商品化應用。旋轉式換熱器,通常采用蜂巢式結構,同樣也有顯熱類和全熱類兩種。全熱類通常采用吸收或吸附工作方式;而顯熱換熱類通常采用金屬或非金屬材料,以蓄熱方法工作。通過換熱芯的旋轉往復運動,就某一個通道而言,其換熱過程為周期性地在吸熱吸濕和放熱解吸之間轉換,依靠換熱芯自身的運動和芯材的熱濕性能而工作。其優點是熱濕的轉移在同一通道內完成,傳熱傳質熱阻濕阻小,即使在二介質的溫度差、濕度差很小的時候仍能有效工作。在大風量的應用場合體積小一些,其缺點是某些材料的解吸溫度較高,二股氣體之間有交叉污染的可能。 2. 新風換氣機的應用模式 在常溫、民用的應用范圍內作為新風與排氣之間的熱濕回收,同時具有調濕功能,才是其最佳應用場合。通常可分為三種應用模式: 2.1 新風換氣機分散個別使用場合舉例:(適用的機型有靜止叉流式,小型旋轉式。) 2.2 新風換氣機應用于中央空調系統。 2.3 新風換氣機與空調機組組合成一體后的應用。 3. 新風換氣機的新風量及空調主機容量的確定問題 新風量應按國際《室內空氣質量標準》GB/T18883-2002對于住宅、辦公建筑場合,其新風量應不小于30m³/h.人。民用建筑屬于舒適性空調,必須綜合考慮換氣次數和最少新風量兩個因素取兩者計算出新風量的最大值作為合理的新風換氣機的新風量。對于中央空調系統,應按總送風量的30%確定新風量。工廠、車間等有毒有害物散發場合按稀釋濃度所需風量確定新風量。確定了新風量的多少,是否就按該值選取雙向新風換氣機,這要看對象是何種場合,如辦公室,住宅,旅館,醫院手術室,工廠的工藝車間,可按計算量選用,而對于會議廳,影劇院等人員數量變動大的場合可按一定的上座率來選定,當少數的時間段內上座率高時,可將新風換氣機置于高速運轉以增大風量的方式來滿足使用要求。 如果說空調所服務的房間已考慮有一定量新風所耗的能量,而未考慮熱能回收方案則空調主機總容量就要大一些,而如果對排風熱能進行回收,則空調主機總容量就可以小一些,且以后的運行費用也相應減少。例如某建筑物的空調冷負荷的計算值為260W/M2,其中新風負荷如下計算:假設每5平方米有一個人,每人所需新風量為30m³/h,則每平方米所需新風量為6m³,即7.2kg/m2。夏季當室外溫度在38℃以上,室內溫度在26℃左右,室內外焓差約為40KJ/kg,則新風負荷約為80W/M2。若裝有全熱新風換氣機,則實際新風負荷為36W/M2,那么空調冷負荷的計算值也相應減少為216W/M2。這所減少的44W/M2的負荷,按市場價0.6元/W計算,主機購置費可減少26.4元/M2,則一次購機費可降低;按主機能效比cop=3.0計算,其運行時少耗的電功率為14.6W/M2,則運行費用也可降低(假設原有的普通新風機及排風機耗電量大致與全熱新風換氣機相當)。所以,安裝全熱新風換氣機不僅可以減少空調主機的容量,還可以降低其運行費用。 4. 南方地區與北方地區選擇空氣—新風換氣機的不同之處 南方氣候濕度大,空調季節長,所以潛熱交換效率高,宜用全熱交換機;北方氣候干燥,冬季氣溫低,如果不出現結露產生凝結水問題的話,用顯熱新風換氣機即可,但如果考慮到有可能會冷凝結露,或有對室內的加濕需求,還是用全熱新風換氣機的好。 5. 在采用全熱新風換氣機時,管道及系統的配置方法 5.1、室內室外的進排風口應盡量防止短路,讓新風取風口不受污染。 5.2、雙向新風換氣機額過濾器可為初效或中效過濾器,可機內置,可機外置,選用時應注意位置及阻力的大小是否與風機匹配。 5.3、雙向新風換氣機宜設調速裝置,便于按需要調節風量的大小。 5.4、可能的話加設時間程序控制裝置,使新風換氣機在指定的時間區域內工作,或作預通風運行。 5.5、新風經過被排風冷卻(加熱)后送入室內,其溫度值通常總會比室內溫度:夏季高3-5℃,冬季低3-5℃;絕對濕度夏季會下 降,即除濕,冬季會上升,即加濕。 6. 結束語 非典以后,人們對自身的工作、生活環境空氣品質逐步引起重視,對改善室內環境品質的呼聲也日益高漲,空氣—空氣全熱新風換氣機以其獨特的優勢已在市場上逐步普及開來,空氣調節工程中,新風系統采用獨立空氣—空氣全熱新風換氣機例子將會不斷增多。 |
| >> 返回 |