您當前的位置:首頁 > 產品知識
| 除濕三維熱管介紹及計算書 |
| 發布時間:2020-10-14 瀏覽量:5153 |
直板型三維除濕熱
直板型三維除濕熱管,形狀同三維熱回收熱管相似,分為預冷段和再熱段兩個部分,預冷段與回風管連接,再熱段與送風管連接。采用直板型三維除濕熱管后,由于送風溫度低于回風溫度,熱量由熱管預冷段轉移至熱管再熱段,而回風經過熱管預冷段冷卻后,再經過表冷器冷卻除濕,使得表冷器除濕量大大增加。過冷后的空氣經過熱管再熱段,溫度升高到舒適的溫度后送入室內,此時送風相對濕度大大降低,可達到50%-60%。
令人驚異的是由于熱管的被動傳熱特點,整個預冷和再熱的過程完全沒有能源的消耗,而其結果是使擁有相同功率的空調系統達到的除濕能力較以前增加了50%—100%,同時得到了免費加熱的健康空氣。在大部分的情形下,這樣的除濕效果可以免除一般除濕所需要的附加設備,當輸入新鮮空氣時,熱管使得進氣濕度降低,在降低濕負荷以免其成為建筑物的負擔方面有巨大的利益。熱管不只大幅減小濕度,還將新鮮的空氣免費加熱到舒適的溫度。帶有除濕熱管的空調系統能夠達到ASHRAE推薦的空氣標準,而濕負荷能源消耗相對傳統系統可減少一半。
![]()
直板型三維除濕熱管直接安裝在風管上,與風管用法蘭連接,安裝簡單方便,節省費用。
見下圖:
![]()
直板型三維除濕熱管阻力降
![]()
直板型三維除濕熱管設計為2排管,迎面風速2.5m/s,
此時產品性價比相對較高,建議客戶在設計選擇時重點考慮。
U型除濕熱管
人類居住最適宜的溫度為20℃-24℃,濕度為RH 40-60%,過度潮濕會引起細菌滋生,建筑物、紡織物發霉,導致疾病,因此空調的送風不僅要有合適的溫度,并且要控制濕度,在一些有精密設備的房間中濕度有時更為重要。常用的去濕方法是把空氣降溫去濕,再升溫降低相對濕度后送出,升溫就需要消耗大量熱能或電能。
采用U型三維除濕熱管后,由于表冷器后面空氣的溫度低于表冷器前面的空氣溫度,熱量由熱管預冷段轉移至熱管再熱段,而空氣經過熱管預冷段冷卻后,再經過表冷器冷卻除濕,表冷器除濕量大大增加。過冷后的空氣經過熱管再熱段,溫度升高到舒適的送風溫度,同時相對濕度大大降低。
U型熱管流程圖
![]()
U型三維除濕熱管阻力降
![]() ![]()
計算實例:
現場空調機組參數如下:
![]()
由于是已成型的空調機組故只能按照U型熱管來設計。
計算參數如下:
![]()
當無U型除濕熱管時:
新風(35℃、60%)直接由表冷器降溫至13℃、98%的狀態時所需制冷量為:43000*(90.35-36.22)*1.29*1.01 /3600=842kw。
且后續還需要給降溫至13℃的風溫升至合適的溫度再送出,若按照送風22℃計算,還需要43000*(22-13)*1.29*1.01/3600=140kw的制熱量
通過以上對比可以得出:
在增加U型熱管,相同除濕量(約680kg/h)條件下僅需 表冷器制705kw 的冷量即可。
而且后續通過U型熱管再熱段后,完全滿足送風要求,無需再給送風加熱再送出。
|
| >> 返回 |